从提升的负载来讲, 项目应该分为设计--->调试---->维护.
1,设计:
对于一个工程项目来讲,所有的开始都应该从机器的技术参数开始设计, 首先要根据起重机的技术参数和机械参数来选择合适的变频器和合适的电机. 在选择之前要先查看行业安全规定,对于安全规定通常只有一个标准号,需要花一些时间去消化理解这些规定,然后选择所谓合适的,就是看该起重机侧重的参数是哪一方面, 举个例子,同样的一个标称10T的提升装置, 当某些参数如最大加速度,提升高度以及某些机械参数不一样时,所需的电机和驱动器也是不同的. 这个设计过程通常不是一次性能完成的,需要与业主进行深入沟通,深刻理解业主的真正需要,综合各种因素来跟业主讨论和修改设计参数(先要符合安规,然后分清那些参数是必须保证的,那些参数是可以修改的)根据这些参数做出基于参数的极限值的工艺过程,所有与电相关的第一个需要确定的就是电机, 根据工艺过程和机械参数以及电机的本身特性参数选择出合适的电机. 在根据负载的尖峰电流,均方根电流 选出变频器的容量.再加上业主侧重那些方面,如侧重价格,侧重节能,侧重稳定性,侧重易用性等等.来得出一套适合这个业主的配置. 这个设计选型的过程所得出的一些数值与调试时参数的设定是密切相关的.如果注重细节的话,这些设计参数和中间与调试有关的数值应该做成设计文档来和业主和调试工程师进行交流.