回复:最近我单位的S120冒烟了,大家猜猜故障愿意。

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-29 22:04:47

5楼

事故二:
某家钢厂有2条镀锌线,均采用SLM 整流柜,采用国产的断路器(没配欠压脱扣)。该厂经常有电网电压跌荡,电压跌落时断路器没有分断。当电网电压恢复时, 整流的晶闸管承受非常高的电流尖峰, 导致2台SLM整流柜炸机。采取了改进措施:断路器上加装欠压脱扣器后, 运行没问题。