感谢kdrjl的教导,因为之前直流调速还是在上学时学了下调速的原理,这么多年都没接触,都没印像了。
2. 使用P1910进行电机识别
必须完成2项自动测量。
注意: 测量必须在冷机状态下进行。 还需确保在P0625中已正确输入实际环境温度(工厂设定为20°C),输入环境温度必须在完成快速调试(P3900)之后,执行电机识别之前进行。
P1910 = 1, 给一个运行命令:启动电机参数测量。
A0541 将持续闪烁;通过向电机注入短脉冲电流,并伴随“嗡嗡”声,将完成多个测量。在其后计算内部电机参数时,BOP面板上将出现 “busy” 。
如果得到一个故障信息 F0041 (故障,电机参数识别), 这意味着测量值与来自初始电机模型的预置值不匹配。在这种情况下,请检查接线(特别需要注意星形/三角形连接)以及输入的电机参数。如果这些都没有问题,可尝试运行变频器,空载,V/f控制(P1300=0),设定频率为电机额定频率的80%。检查输出电流(r0027)的值,并将此值作为电机励磁电流输入到参数P0320中(按照电机额定电流P0305的百分比设定),重新计算电机参数 ( P0340=1)。
执行电机饱和曲线识别(P1910=3)可提高控制性能:这应该在电机参数测量(1910 = 1)之后进行。
P1910一旦被设为3, A0541 将重新出现。给出运行命令,执行过程同上。
至此,变频器可工作于SLVC控制模式下,但我们推荐进一步优化以获得最佳调节性能
主要我是看了这个文档后,把这个意思理解混了,V/f控制(P1300=0),设定频率为电机额定频率的80%。检查输出电流(r0027)的值。它只不过是作为一个参考。用来设定P0320.好有个标准。在这个基准上来调整。而实际测试时是在P1300=20的情况下进行调试。今天下午试了下,P0320从65%降到55%再降到50%。果然两次就到了标准范围内。文档看多了头发怵。