回复:求教K版,关于伺服电机的驱动器 的总输入电流。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-05-30 09:59:11

3楼

对于共母线系统标准配置是公用的电源直流模块,输出的直流母线上挂靠逆变器这样的配置,如果是使用变频器加变频器的共母线系统,很多公司都不建议客户这么做的,如伦茨,安川都不建议这么做,怕出现问题导致其他变频器等损坏,但是丹佛斯可以做,没有问题,但是需要注意几个问题:1多个变频器需要公用一个电源开关,同时通电停电。2每个变频器的直流输出都需要加装快熔且电流值不能超过交流电源输入电流值,3变频器都是统一型号即功率。