2013年5月28日16:00一台成缆机在运行过程中突然发生盘绞头的590P调速器突燃冒烟,同时听到异常响场,检查590控制电源的空开已经跳开。
该传动系统是:一台590P(4象限70A)+直流电机(Z4-160-11 22KW 1500rpm),通过皮带+二级齿轮传动带动的是一个重约2~3T的旋转盘绞头。
检查电机及线路正常,调速系统的进线处的二个快速熔断器(RT36-00,GL/80A)烧坏,590的主板上脉冲变压器的线全部烧黑,可控硅坏了一半。
奇怪的是:为什么590没报警?难道是运行过程中控制电路先损坏再导致主回路损坏的吗?
点击此处查看附件