回复:st-200温度控制PID

jimsz

  • 帖子

    64
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2012-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-05-30 13:35:43

7楼

哈哈,想共用一个PID呀,对不起,200那是不行的。
300是可以的。调用FB41,但是也要分配不用的DB。一共四个DB啦
200只有V区。你四个PID怎么能共用一个V区呢。必须得四个PID拉,库存储区对应四个不同的V区
你的回路总数都没有超过8个,小问题。要是能像你这么做的话,好多人不会问200怎么控制PID超过8的情况怎么办了
额,额呵 额呵 额呵