如果说变频器选小了,但是9A,对应功率是4.5kw,而电机才2.2kw,变频器没道理带不起来啊。但事实确实证明9A变频器如果按照电机参数优化,变频器确实出不到我要求的力(要求出力22N.M)。

----- 9A, 4.5KW变频器拖动2.2KW电机肯定没问题。
400v, 2.2kw, 4.5A, 1440转电机的额定转矩= 9550* 2.2kw / 1440 rpm = 14.6 N.M
你的出力要求为22N.M,那么电机过载倍数 22N.M / 14.6 N.M = 1.5倍
S120电机驱动的转矩限幅,最后取功率限幅、电流限幅、转矩限幅三者中的最小值。
S120在线看一看,实际的转矩限幅到底是多少呢?