顺带一提,APL功能块提供很多状态位,如设备的当前状态、模式、备妥、报警和错误等供连锁逻辑使用。
以电机功能块MotL(FB1850)为例,包括以下状态输出:



以阀门功能块VlvL(FB1899)为例,包括以下状态输出:



与模拟量处理相关的功能块,如PID、MonAnL等,当相关的模拟量的任何高低报警限到达时,在功能块的状态输出位中都会有显示。可以将这些状态输出位送往其它功能逻辑或设备的保护联锁。注意这些参数默认都是隐藏参数。



一个最简单的例子:温度高限报警时联锁保护相应电机。



可以在电机面板的关联联锁面板中查看到电机过热联锁信息。




此外,所有功能块都有3-4个状态字(32位 status),包含了功能块当前的所有状态,主要用于WINCC显示。