凌波大侠谈到PROTECT,PERMISSION,INTERLOCK,在现场客户的反馈是,interlock和protect功能重复了,可以留一个,至于复位不复位集成到一个管脚就好,多一个管脚多占用空间,西门子的block看上去已经密密麻麻了。至于允许,似乎需要区分一下启允许和停允许。参看了一下艾默生ovation的motor块,就下面几个管脚显示:
运行
停止
远方 启指令
MCC故障
远方自动
远方手动 停指令
启允许
自动启
远方启 跳闸
超驰启
停允许
自动停
远方停
超驰停
--------------------------
简单明了,功能块内需要设置的参数也不多,状态显示只有16位
BIT FUNCTION
15 PRO STOP EXIST
14 PRO START EXIST
13 STOP PERMIT
12 START PERMIT
11 MCC POWER OK
10 TRIPPED
09 LOCAL
08 TAGOUT
07 STOP FAIL
06 START FAIL
05 NORMAL STOP CMD
04 AUTO
03 STOPPED
02 STOPING
01 STARTED
00 STARTING
功能块大而全,反而不如小而多(实现不同功能的块种类多些)