quote:以下是引用Automann在2013-04-25 18:56:46的发言:
1. S7-200 SMART可以做MODBUS主站,也可以做从站。
2. V存储区的掉电保存需要用户组态,默认的是没有掉电保持。
3. 有MODBUS主站指令库,且库是软件自带的,不需要用户安装。
4. S7-1200的CPU一个串口也没有。S7-200 SMART有一个串口算它的优点了。
5. 不存在模拟量精度较S7-200低一点的问题,分辨率是相同的,32000和27648与分辨率无关。照你的说法,300/400的模拟量精度不如200了。


S7-200 SMART 的断电保持是永久保持,这个功能比S7-200 强!!!!!