插个题外话,为什么大型DCS项目PCS7占有率那么低?为什么两个大炼化项目西门子出马还是没获得好评?为什么几千点的项目动辄编译需要几十分钟甚至几小时?真心希望西门子的DCS能做到老大的地位。功能强大不代表好用,客户接受和维护成本会提高不少。
————————————————————
7.1的电机块、阀门块图标信息多,做项目根据需要都简化了,等出了8.0一看,图标和简化后的基本一致,似乎德国人也知道简约是美了。。。。8.0之后有流量补偿块了,似乎还缺少液位补偿,尤其涉及水、蒸汽密度相关计算时感觉很吃力。

面板上面的按钮名称都可以通过cfc设置,如OpDi01,只要将cfc中的RstOp SetOp 显示,打开后会有text 1属性,更改为对应的中文名称即可,编译后按钮的名称就显示出来了。
timerP功能块设置时间必须大于等于OB循环时间,使用时曾经设置成0想实现不延时直接输出,结果不起作用。
遇到的问题暂时就这些。
但愿APL功能越来越完善。