现场使用了一个SM321模块,点号是I33.0--I33.7,其中,I33.4外部没有信号输入,但是PLC监测时却有,我将有信号的一个点(I33.5)导线拆出后,发现I33.4信号也没有了,也就是说PLC内部I33.4与I33.5导通了。
然后我将SM321上的接线端子拆下来,用万用表测量通道电压和通道之间也没有短路,不知道是怎么回事。
在这个项目中已经在不同站点上发现两个SM321模块有问题了,真是高不懂有什么问题?