数控系统接地问题

1384

3

2013-05-31 15:00:10

公司有年代久一些的厂房,厂房接地不好。曾经一次雷击,尽然有5台数控机床的电源模块坏了。车间数控系统有西门子810T、西门子802D、西门子802D SL,但唯独坏电源模块的机床系统都是802D SL的,且都10KW以下的。现公司要求对现有数控机床进行接地整改。
该厂房内共有8跨厂房,其中有两款是后来改建的,采用的是钢构结构厂房。也测出厂房地面上的钢构对地电阻是0.7欧,我们想将其他不是钢构结构的厂房中配电柜中的接地线用6平方或8平方的电缆连接到有钢构结构厂房的钢构上,不知道,这种接法可安全。