quote:以下是引用bettermore在2013-05-27 21:56:51的发言:
经过实际应用,由于三菱伺服只能用漏型输入,利用差分输入接线是这样的:PP和NP接0V,然后Q0.0通过一只2.2K欧姆的串接电阻接至PG端子, Q0.1通过一只2.2K欧姆的串接电阻接到NG。谢谢伊默老师的2.2K电阻,我开始是用计算的3.9K电阻串联,方向信号不起作用,后来改用2.2K电阻,可正常控制。
我也是这样接的,用的是1.2K的电阻,现在控制方向不知道怎么弄,能把你的控制程序发给我看看吗?邮箱:l2m126.com 谢谢!