发布于 2013-05-31 16:41:04
10楼
以前引用70的时代也没听说有这个东东,怎么S120把这个加上了呢?到底意义大吗?
----- 以前, 我们项目使用的都是书本型6SE70, 我也没有特别关注装机装柜型6SE70是否有这个东东。
非线性负载在电网上运行,会产生非线性电流,从而导致电压谐波。谐波分高频(150KHZ~30MHZ)和低频(小于9KHZ)。一般高频归为EMC范围,由EMC滤波器处理。
我感觉, S120整流装置做得很精细, 里面集成了C3滤波器。出厂前, C3滤波器短接片连接好接PE。如果变频器柜由IT电网供电, 那么把EMC滤波器(Y电容)的短接片拆除掉。
如果附近有敏感的仪表或弱电控制系统(PLC, DCS, IPC), 没有EMC滤波器的话, 变频器产生的高频谐波会对弱电信号有强烈干扰!