PROFIBUS最常用的的一种传输技术。这种技术通常称之为H2。采用的电缆是屏蔽双绞铜线。RS-485传输技术基本特征:(1) 网络拓扑:线性总线,两端有有源的总线终端电阻。(2) 传输速率:9.6K bit /s12M bit/ s (3) 介质:屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件(EMC)。(4) 站点数:每分段32个站(不带中继),可多到127个站(带中继)。(5) 插头连接:最好使用9针D型插头。2. RS-485传输设备安装要点(1) 全部设备均与决线连接。(2) 每个分段上最多可接32个站(主站或站)。(3) 每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差。两个总线终端电阻必须永远有电源。(4) 当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段。串联的中继器一般不超过3个。(注:中继器没有站地址,但被计算机在每段的最多站数中)(5) 电缆最大长度取决于传输速率。如使用A型电缆,则传输速率与长度如下:波特率:(K bit/s)9.6 19.2 93.75 187.5 500 1500 1200 距离/段(M) 1200 1200 1200 1000 400 200 100(6) A型电缆参数: 阻抗:135-165Ω 电容:<30 pf / m 回路电阻:110Ω 线规:0.64mm 导线面积:>0.34mmΩ (7) RS-485的传输技术的PROFIBUS网络最好使用9针D型插头。(8) 当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境(如汽车制造业)下运行应使用带屏蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。(9) 如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。另外建议数据线必须与高压线隔离。(10) 超过500K bit/s的数据传输速率时应避免使用短截线段,应使用市场上现有的插头可使数据输入和输出电缆直接与插头连接,而且总线插头连接可在任何时候接通或断开而并不中断其它站的数据通信