2. 基本设置
99.01 LANGUAGE-----ENGLISH
02 APPLICATION MODE-----FACTORY
04 MOTOR CTRL MODE------SCALAR(或DTC)
05~09 电机铭牌参数
10 MOTOR ID RUN MODE-----ID MAGN
98.02 COMM.MODULE LINK------FIELDBUS
07 COMM PROFILE------ABB DRIVES
51.01 MODULE TYPE------PROFIBUS-DP
02 NODE ADDRESS-----4
03 BAUD RATE-----1500
04 PP0 TYPE-----5
27 FBA PAR REFRESH-----REFRESH
(注:51参数的01~04是通讯正常后自动生成,其中02、04应能随PLC中的设置而自动变化,RPBA模块上的Host Indication和On-Line两个LED应绿灯亮,且无闪烁。01~04为只读参数、27用于每次变频器51参数组设置后的更新,否则需要重新上电更新,这在后面再说。)
10.01 EXT1 STRT/STP/DIR-----COMM.CW(通讯启动变频器)
KEY PAD(面板启动变频器)
02 EXT2 STRT/STP/DIR------NOT SEL
11.01 KEY PAD REF SEL-----REF1(rmp)
02 外部给定选择------EXT1
03 EXT1 REF SELECT-----COMM.REF