ALM:因为具有对回馈电能的电压和电流可调,所以在功率因数+/-0.8范围连续可变,可以任意设定,可以恒近似等于1。这是ALM的亮点1;亮点2,ALM对电网的反作用很小,回馈电能通过AIM的整形,近似正弦波。

所以ALM可以对电网模拟容性负载、感性负载或阻性负载。老牛的了。

SLM:只有回馈功能(当然也包括整流功能),功率因数近似为1。不能模拟负载,(注:SLM也是IGBT的回馈单元)仅此;

ALM与SLM的硬件差别,就在于AIM是否被配置。那个AIM就是滤波用的。SLM的滤波只有进线电抗器。