1楼

S120系统在调试“转速调节器饱和+力矩限幅”控制时,只要启动,电机旋转轴被外部动力拖动,系统即刻报“F7902”。
----- 电机拖带的是位能负载(如悬垂的重物)? 还是张力负载(如绷紧的带钢)? 如果是这些类型的负载, 电机在抱闸抱紧的状态下, 启动电机。当建立一定的转矩之后, 然后放开抱闸, 旋转电机至给定转速。