关于提到的启允许和停允许,的确是个有意义的话题。目前APL的块还没有这个功能,但不排除实际应用中有这方面的需求的。之前遇到过用户的要求,即使设备监测到了状态错误也不允许停,而正常运行时电机块如果有动态故障或者静态故障,程序是会立即停电机的。
如果要实现,现在只能自己编外部程序来实现。
quote:以下是引用David.z在2013-05-30 21:34:32的发言:
凌波大侠谈到PROTECT,PERMISSION,INTERLOCK,在现场客户的反馈是,interlock和protect功能重复了,可以留一个,至于复位不复位集成到一个管脚就好,多一个管脚多占用空间,西门子的block看上去已经密密麻麻了。至于允许,似乎需要区分一下启允许和停允许。参看了一下艾默生ovation的motor块,就下面几个管脚显示:
运行
停止
远方 启指令
MCC故障
远方自动
远方手动 停指令
启允许
自动启
远方启 跳闸
超驰启
停允许
自动停
远方停
超驰停
--------------------------
简单明了,功能块内需要设置的参数也不多,状态显示只有16位
功能块大而全,反而不如小而多(实现不同功能的块种类多些)