quote:以下是引用一天到晚游泳的猪在2013-05-13 09:13:46的发言:
以西门子300中最常见最经典的315-2dp为例,如果采用以太网通讯的话,曾经在工程中发现多于4个以上工控机会出现通讯不稳定现象,我记得论坛里面也曾经有人测试过315-2dp的以太网通讯能力,大致就是4-5台的样子
我要说的是,315cpu里面虽然显示能有十几条连接,但其实最终决定通讯稳定的关键因素还是cpu的运算速度,毕竟cpu在处理基本的IO和逻辑程序以外,还要分出一部分时间来处理通讯。从现场调试经历来看,当step7通过以太网连接400的时候明显很快,鼠标点下online马上就可以监控plc程序了,而315则要稍等几秒。
另外,前两年出来的315-2dp(我记得是2AG14吧?)号称cpu的速度比以前快一倍,我想问有没有人重新测试过其最大带的工控机数量(前提是通讯稳定),我估计应该能超过4-5台这个老指标了吧?
315-2DP加CP343-1吗?有没有试过修改通讯负荷大小?是不是CPU读取CP数据记录的个数限制?这个数据记录到底有没有限制啊,哪位大侠告知一下~~