quote:以下是引用火山口在2013-06-01 14:14:42的发言:
呵呵,秦君大大,这里也见到你了哈。。。我在楼主的另一个帖子里已经给出2个方案了。
这里简单说下:
A、因为1号站说的什么8号站可以不用考虑,所以将主站226放到8个从站的物理距离中间点上。这样从主站到最远的从站的物理距离差不多能保证在600米以内。然后从主站到监控室的HMI之间的距离最大也就700米左右。然后如果HMI通信不良,可以考虑为HMI增加一个中继。
B、将3#站和6#站换成224XP作为主站,建立三层网络结构。最底层有2个网络(1234站+5678站),各有一个主站224XP和三个从站224。中层一个网络,有一个主站226和二个从站224XP。顶层一个网络,一个主站HMI和一个从站226。226仍然放在八台末端PLC的物理中点。HMI放在监控室距离226大约700米(这一路可以考虑加中继)。这个方案比A方案的区别在于,PLC之间的通信距离进一步缩短(最远距离应该在400米以内);需要对两台224XP的数据汇总和上传工作进行专门编程。
总结:B方案麻烦是麻烦了点,但确实能够省银子并且还能确保效果。当然,如果A方案就能凑效,那是再好不过了。
多谢指导!平时组网比较少,这方面的经验还是欠缺。看到您的建议,茅塞顿开。再次感谢!