发布于 2013-06-01 17:48:33
37楼
以前一直不太理解为什么焊电焊会烧PLC,有一次有个机会让我理解了:
一次项目现场有一台风机,上面有个出风管子要焊接,但很高,要用升降梯,于是焊工把焊把地线打到进风管了,我在控制窒调程序,一会闻在一股烧的味道,找了一下发现风机电机的线冒烟了,赶紧叫停了焊工,我看了一下风机,发现进风管和风机之间有个橡胶的避震喉,而设备连接扁钢焊接也有问题,那么控制电机的PE经就成了接地线,那个线好像是3*6+4的,4平的线要说也不小了,但焊机电流太大了,竟然让它发热这么严重,就不到两分钟时间就差点着火了,这样一想烧PLC就不算啥了,当焊机焊接时低压大电流会走电阻最低的路径,这时PLC上的接线,特别是通信线的屏蔽层就太容易被这大电流流过了。明白了这原理想想以前别人焊接时有人把PLC电停了就有点错误的意思了,办法是把焊机接地线可靠接地,最好焊哪就把焊把地线打到哪,知道了它的原理,以后就可以灵活应对了,再不用采取拉电这种无用的措施了