回复:从站模块有时候无法正确刷新 I 点信号,这是为什么?急急急!求救!

jinlunfawang

  • 帖子

    43
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2013-03-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-01 22:27:04

29楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-22 20:45:31的发言:
quote:以下是引用jinlunfawang在2013-05-22 20:36:21的发言:
好的,谢谢!
这个故障排除过程确实非常痛苦,不过只要熬过了这一关,相信会是宝贵的经验。谢谢!


对的,钢铁也是这样炼成的!现场千奇百怪的事情多了去了,先把硬功夫练好了,平时慢慢积累经验吧,这是大多数人成长的必经之路!如果找到问题的根源了,再回来和大家分享一下!



N侠,我貌似找到根源了,不是网络的原因的,是设置的通讯速率过高,我降低了通讯速率,五天了,没出问题。我准备再继续观察几天。