quote:以下是引用李文华在2013-05-24 21:34:37的发言:
调一台四极1.5kw变频电机,额定电流3.7A、5-50HZ恒转矩,50-100HZ恒功率,额定转矩9.5N.m,在变频器内电机的额定转速该怎样设?

这个电机的铭牌数据是国内的变频电机铭牌数据。不知道为什么,国标对变频电机不要求滑差和功率因数两个重要的参数。像这样的参数,用于V/F控制倒是够了,但用于矢量控制,建模缺数据。很讨厌。

对于这个情况,两种办法,一是参考同型号的普通电机技术参数中的额定转速和额定功率因数两个值;二是直接向电机制造商的技术索要这两个参数。都可以。