接触器无故偶发在同一配电房不规律爆炸

1860

9

2013-06-02 15:19:47

现场情况如下:
主回路是 塑壳断路器 接触器 输入电抗器 然后是440变频器(或G120) 配对应输出电抗器到电机
故障现象是吸合接触器 瞬间接触器类似短路爆炸 触头发糊 发黑 导致上级开关跳闸 并有烧黑现象
当时没有启动电机 以上现象都是偶发 有时更换接触器 会再次出现 有事就一个月没有出现
由于现场有好几台变频 已经出现了5次爆炸现象 出现在不同设备和相同设备出现两次 没有规律
现场是电控室有50台低压配电柜 摆放在三排 位于楼层3楼
一楼有3台高压变频器 和给3楼供电的4台变压器 分别处于不*间
现在拆除输入电抗器 但发现有继续爆炸事件 现场确定无短路 无接地等常规错误
在几个独立柜子分别都出现如上现象
其中有一个柜子 已经爆炸N次 出现频率很高 第一个用了第一分钟就炸了 查没有故障 换接触器 继续炸
再次把所有线路断开 测量完全正常后 再次更换接触器 正常使用10天 又出现爆炸 检查没有故障点 更换接触器 继续炸 再次检查无果 更换接触器暂时正常
现在工人都害怕 不敢送电 没有查出原因
交流接触器厂家去现场判断也没有发现接触器有任何问题 !
暴郁闷 快疯了 求助!