回复:用接触器控制给变频器供电,总是偶发性出现接触器爆炸!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-02 17:14:55

2楼

问几个问题哈,第一,接触器闭合操作是什么时候?频繁操作吗?比如电机停止后,接触器就释放?还是当系统断电时,才释放?每天这个接触器要操作吸合几次?第二,系统是否有预充电的功能?还是变频器自带预充电功能了?第三,拆除接触器,测量过接触器下口的三相端绝缘电阻是多大?对地的绝缘电阻是多少(用500V以上的摇表测试)?