how to use PKW access parameters of slaver in profibus?
请教:
我使用S7 300+E T200M( DI+AI) +micro master 420变频器(带PROFI BUS optio nal board )组建一profi bus-DP网络。micro master 420配置为PPO1(4PKW,2PZD),现在我直接在梯形图里对2个PZD地址进行写数据,可以控制变频器的启动和频率设定,但想通过profi bus来访问和修改变频器的参数,直接写4个PKW的地址好像不行啊,一运行写这个地址的指令就出错。
请问用PKW来实现对从节点参数访问是如何实现的?
谢谢