quote:[b]以下是引用kdrjl在2013-05-21 14:59:22的发言
0速满转矩,指的就是在转速为零时,输出额定转矩。这个对于交流异步电机,只能坚持一会,不能待时间长,时间长了,表现为:电机轴打抖,然后报过流故障。
高炉探尺的控制,是转矩限幅控制,而且因为需要随物料下降,所以不可能是0速满转矩的控制,而提升的时候,转速不为零,所以他没有0速满转矩的状态。
交流异步电机堵转时输出满转矩(电机的额定转矩)没问题,问题在于时间不能长。如果要连续的0速度堵转转矩,且这个转矩还需要平稳的话,应该是电机额定转矩的60%以内,超过60%,电机就会产生抖动,控制不稳定,紧接着就是过流故障。其实这个问题也好理解,根据交流电机的自然特性曲线,在0速时,转矩很小,一大了就会出现颠覆电流了。这个做交流电机的都知道。
0速时,60%的电机额定转矩怎么产生呢?可以做一个实验,用西门子的变频器,6SE70的P100=2或者是MM440的1300=19,频率设置为正的或负的电机滑差频率(电动正转或反转状态),电机轴栓死,给电机加0.1-20V连续可调的电压(不能从0开始,要有一个最小电压。否则变频器也会报故障),观察电流上升情况,此时就是调节0速满转矩的过程。也是自制的直接转矩控制过程。直到电机电流出现不稳定状态。如果输出轴能接一个扭矩传感器,就能得到最大的稳定输出堵转转矩了。
是说电机的特性问题吧?那与变频器的调速方式及品牌都无关了?如果说电机大马拉小车,有意把电机功率标低就可以实现零速满转矩了。有时我就见过电机的调速范围特别宽3倍多额定速度,转矩还能按额定功率出,就怀疑是不是电机就是台大电机低标称了。 按道理速度3倍,颠覆转矩变成1/9最大,原颠覆转矩电机一般也就3倍额定转矩吧,这一下就变成1/3额定,与此时电机额定功率的输出转矩一样了。那就无法稳定运行了。