回复:接触器无故偶发在同一配电房不规律爆炸

HUANGZE75

  • 帖子

    12854
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-03 13:32:03

1楼

变频器功率多大,普通的接触器及断路器的额定电流多大,你这种现象可能存在合闸涌流现象,向变压器的合闸瞬间存在涌流电流一样,此电流比较大,如果接触器偏小就会导致触点问题,如果灭弧效果不好就造成相间短路,建议加大接触器额定电流看看情况。