最近在使用step7 v5.5与PLC通讯过程中,出现报警”到适配器的通讯链接损坏“,安装 PC Adapter USB 2.0驱动安装过程中出现version v8.1 is installed on your computer ,this setup cannot install version v2.0 on top of it 就这样安装只能终止,经过一番研究之后发现,step7 5.5集成了8.1版本的驱动,但是通讯适配器自带的是2.0版本的驱动,2.0版本的驱动是不能安装到8.1之上的。
解决方法:用自带的2.0版本里的s7oupc2x.sys复制替换掉电脑上c:\windows\system32\drivers\s7oupc2x.sys
和2.0版本里的s7ocop2x.dll 替换掉电脑上的c:\windows\system32\s7ocop2x.dll