回复:WINCCV6.2中调用两个PLC变量的问题

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17429
  • 精华

    65
  • 被关注

    923

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-03 17:02:38

4楼

假设300是建立变量(group1中的变量),400建立变量(group2中的变量),用vbs脚本:
Dim GROUP1,GROUP2
Set GROUP1=HMIRuntime.Tags.CreateTagSet
Set GROUP2=HMIRuntime.Tags.CreateTagSet
GROUP1.add "EV109A_OP"
GROUP1.add "EV109B_OP"
GROUP1.add "EV110A_OP"
GROUP1.add "EV110B_OP"
GROUP1.add "EV111A_OP"
GROUP1.READ
GROUP2.add "EV109A_OP_1"
GROUP2.add "EV109B_OP_1"
GROUP2.add "EV110A_OP_1"
GROUP2.add "EV110B_OP_1"
GROUP2.add "EV111A_OP_1"

GROUP2("EV109A_OP_1").Value=GROUP1("EV109A_OP").Value
GROUP2("EV109B_OP_1").Value=GROUP1("EV109B_OP").Value
GROUP2("EV110A_OP_1").Value=GROUP1("EV110A_OP").Value
GROUP2("EV110B_OP_1").Value=GROUP1("EV110B_OP").Value
GROUP2("EV111A_OP_1").Value=GROUP1("EV111A_OP").Value
GROUP2.WRITE
以上脚本周期执行就可以了。