关于DCC的脉冲扫描时间,在VC状态,S120的CU和SMM电机模块基本扫描周期是1ms,DCC模块的扫描时间设置为4倍的系统扫描时间,也就是各个功能块的扫描时间是4ms,我用了30多个功能块,其中做了两个PIC的闭环控制,一个是闭环的恒转矩控制(由外部扭矩传感器提供闭环反馈信号);另一个是发动机的油门控制,恒转速调节发动机的运行状态。这个与电机的传动系统无关,是为外部其他相关控制系统提供的闭环控制。
当检测系统工作时所占用的系统资源参数,显示瞬时最高利用率为20%多,还不足30%呢,感觉S120的系统速度要比6SE70提高了很多很多。
一个字,爽!
我是你的朋友