发布于 2013-06-04 10:57:00
8楼
后续问题 又出现了
现场昨天电话我 ,说 ROCK1的CPU(新换的)全闪了,今天ROCK0的也全闪了。
这是昨天的 诊断信息:大侠们 分析 分析
模块 CPU 414-4 H 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 414-4HJ04-0AB0 硬件 1
- - - 固件 V 4.0.7
机架: 0
插槽: 3
设置:
包含 CPU/当地时差的时间(T) (0 h)
事件 1 / 37: 事件 ID 16# 45E4
待机 CPU:从冗余模式改为错误查找模式
查错模式:触发事件:4533:检验和错误
事件:###407###ANZEIGETEXTECPU=
OB 编号:周期中断 OB (OB 36)
优先级: 0
先前的工作模式:RUN (冗余模式)
要求的工作模式:查错模式
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
内部错误, 进入的事件
00:37:15:063 06.01.94
事件 2 / 37: 事件 ID 16# 43E3
主机 CPU:从冗余模式改为单机模式
先前的工作模式:RUN (冗余模式)
要求的工作模式:RUN
位于机架 0 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:37:15:063 06.01.94
事件 3 / 37: 事件 ID 16# 7331
由于主机 CPU 故障,导致发生待机 CPU 和主机 CPU 切换
受影响的 CPU:机架 1 中的待机 CPU
事件:待机 CPU:从冗余模式改为错误查找模式
所需的 OB:CPU 冗余错误 OB (OB72)
优先级:28
进入的事件
00:37:15:063 06.01.94
事件 4 / 37: 事件 ID 16# 43F1
切换主机 CPU 和待机 CPU
先前的工作模式:RUN (冗余模式)
要求的工作模式:RUN (冗余模式)
位于机架 0 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:37:15:062 06.01.94
事件 5 / 37: 事件 ID 16# 3583
检测到并已更正的存储器错误的累积
无用户相关信息(Z1):f902
所需的 OB:CPU 硬件故障 OB (OB84)
优先级:25
内部错误, 进入的事件
13:49:27:740 05.01.94
事件 6 / 37: 事件 ID 16# 7303
H 系统(两者之一)已经进入冗余模式
出现在:机架 1 中的主机 CPU
启动信息:
- 启动不使用已修改的系统组态
更新时间(毫秒):60
所需的 OB:CPU 冗余错误 OB (OB72)
优先级:28
进入的事件
00:24:02:175 01.01.94
事件 7 / 37: 事件 ID 16# 43E2
从更新模式改为工作模式 RUN (冗余模式)
先前的工作模式:更新
要求的工作模式:RUN (冗余模式)
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:24:02:155 01.01.94
事件 8 / 37: 事件 ID 16# 43E9
待机 CPU:从启动模式改为更新模式
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:更新
位于机架 0 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:24:01:964 01.01.94
事件 9 / 37: 事件 ID 16# 43E1
从链接模式改为更新模式
先前的工作模式:连接
要求的工作模式:更新
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:24:01:964 01.01.94
事件 10 / 37: 事件 ID 16# 43E8
待机 CPU:从链接模式改为启动模式
STOP 由于:自动启动存储器复位 (上电无备用)
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启
先前的工作模式:连接
要求的工作模式:启动 (暖重启)
位于机架 0 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:23:55:838 01.01.94
事件 11 / 37: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 3 在机架 0 中
分布站的编号: 1
位于机架 0 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:23:55:802 01.01.94
事件 12 / 37: 事件 ID 16# 43E0
从 STOP (内部)改为 "链接" 模式
STOP 由于:自动启动存储器复位 (上电无备用)
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:连接
位于机架 0 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:23:53:116 01.01.94
事件 13 / 37: 事件 ID 16# 43E0
从 RUN改为 "链接" 模式
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:连接
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:23:53:115 01.01.94
事件 14 / 37: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
00:10:14:491 01.01.94
事件 15 / 37: 事件 ID 16# 138A
主机 CPU:手动暖重启请求
STOP 由于:切换主机 CPU 和待机 CPU
启动信息:
- 启动不使用已修改的系统组态
- 在设定值和实际值之间没有差异
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
00:10:13:425 01.01.94
事件 16 / 37: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
00:10:13:402 01.01.94
事件 17 / 37: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中的新启动信息
启动被阻止:
- 需要冷重启或暖重启
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 没有启动类型/存储器复位后
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的最后有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启
工作模式:STOP (内部)
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:10:13:402 01.01.94
事件 18 / 37: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 3 在机架 1 中
分布站的编号: 1
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:09:07:814 01.01.94
事件 19 / 37: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中的新启动信息
启动被阻止:
- 存在 STOP 请求
- 按键开关设置为 STOP
- 需要冷重启或暖重启
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 没有启动类型/存储器复位后
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的最后有效操作或设置:
- 没有启动类型/存储器复位后
工作模式:STOP (内部)
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:09:07:669 01.01.94
事件 20 / 37: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中的新启动信息
启动被阻止:
- 模块或子模块分配未评估或评估因出错而中止(SDB 13,5,2X,9X)
- 存在 STOP 请求
- 按键开关设置为 STOP
- 需要冷重启或暖重启
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 没有启动类型/存储器复位后
某些启动类型的容许性:
- 不允许手动启动,需要修正参数分配、子模块等等。
上电时自动启动类型的最后有效操作或设置:
- 没有启动类型/存储器复位后
工作模式:STOP (内部)
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:09:07:651 01.01.94
事件 21 / 37: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中的新启动信息
启动被阻止:
正在装载用户程序或检测到内部不一致
(SDB 少于 200,不完整、多余或者不正确)
- 用于 MPI 或 DP 接口的参数分配未评估或不一致
(SDB1XXX 不完整,多余或者不正确)
00:09:03:341 01.01.94
事件 22 / 37: 事件 ID 16# 530D
00:09:03:000 01.01.94
事件 23 / 37: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 3 在机架 1 中
分布站的编号: 1
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:06:46:396 01.01.94
事件 24 / 37: 事件 ID 16# 43F1
切换主机 CPU 和待机 CPU
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:STOP (内部)
位于机架 1 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:06:46:138 01.01.94
事件 25 / 37: 事件 ID 16# 4533
检验和错误
无用户相关信息(Z1):0003
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:故障
位于机架 0 中的主机 CPU 中发生的事件
内部错误, 进入的事件
00:06:45:798 01.01.94
事件 26 / 37: 事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统标识号: 2
DP
从站的逻辑基址:输入地址: 8178
DP 主站的逻辑基址: 8186
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
00:06:21:112 01.01.94