回复:400H冗余系统 为何崩溃?

rian

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-11-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-04 10:58:19

9楼

事件 27 / 37: 事件 ID 16# 4303
通过按停止开关进入 STOP 模式
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
位于机架 0 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:06:20:926 01.01.94

事件 28 / 37: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启
启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启

先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
位于机架 0 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:03:21:473 01.01.94

事件 29 / 37: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:通过按停止开关进入 STOP 模式
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 通过开关设置触发暖重启
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 通过开关设置触发暖重启

先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
位于机架 0 中的主机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:03:20:384 01.01.94

事件 30 / 37: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 3 在机架 1 中
分布站的编号: 1
位于机架 1 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:02:43:381 01.01.94

事件 31 / 37: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中的新启动信息
启动被阻止:
- 存在 STOP 请求
- 按键开关设置为 STOP
- 需要冷重启或暖重启
启动信息:
- 最后一次上电时,时间标志的时间未缓存
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:

- 没有启动类型/存储器复位后
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖重启
上电时自动启动类型的最后有效操作或设置:
- 没有启动类型/存储器复位后

工作模式:STOP (内部)
位于机架 1 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:02:41:029 01.01.94

事件 32 / 37: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式中的新启动信息
启动被阻止:
正在装载用户程序或检测到内部不一致
(SDB 少于 200,不完整、多余或者不正确)
00:02:38:991 01.01.94

事件 33 / 37: 事件 ID 16# 530D
00:02:35:073 01.01.94

事件 34 / 37: 事件 ID 16# 530D
00:02:34:508 01.01.94

事件 35 / 37: 事件 ID 16# 530D
00:01:09:638 01.01.94

事件 36 / 37: 事件 ID 16# 430E
已执行存储器复位
初始化信息:由于不一致的数据而导致存储器复位
先前的工作模式:STOP (存储器复位)
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
位于机架 1 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:01:05:457 01.01.94

事件 37 / 37: 事件 ID 16# 4309
自动启动存储器复位 (上电无备用)
初始化信息:由于不一致的数据而导致存储器复位
无用户相关信息(Z1):0001
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (存储器复位)
位于机架 1 中的待机 CPU 中发生的事件
进入的事件
00:01:05:439 01.01.94