还是说不通,以下两点拷贝于你的说明:
1、首先,在CPU一上电时所有变频器都会同时出现F082故障(生产线上有6SE70与MM440两种变频器各十余台及5个DP从站上I/O模块与触摸屏,都是通过Profibus通信联接),通过在变频器上复位后,所有变频器的故障能清除,并且这时候如果CPU没有任何操作,变频器上不会出现F082。通过在线监视硬件,所有的模块都是在线并且模块正常。
2、试着将那个地址为“1”变频器改了一个空余地址。再下载组态,在变频器上更改了相应地址。
最后通电试验,OK了,通知车间值班操作动试机,没有问题,再运行了两个小时也一直正常。
这两点不矛盾吗?如果真是和主站PLC地址冲突,是不应该有正常时候的;但如果不是和主站PLC地址冲突,而只是与其它从站及触摸屏地址冲突,不应该导致所有变频器报警。
大家继续讨论。