quote:以下是引用小釉在2013-05-16 08:27:04的发言:
quote:以下是引用Zane在2013-05-14 00:05:16的发言:
quote:以下是引用划痕在2013-05-13 15:39:11的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2013-05-12 18:52:43的发言:
……
增加PG、OP、S7通讯连接数量进行通讯时,个人认为会增加通讯负担,从而增大CPU的扫描周期。

CPU的扫描周期会受到实际通讯连接数量的影响。

这个不一定,因为S7通讯是非实时的,是事件触发机制的,可以使用多个扫描周期来完成一个通讯任务,通讯负担增加并不一定会增加CPU的开销。倒是从站数的增加,主从通讯波特率的降低,是肯定导致扫描周期增加的。

想请教一下zane版主,按照你的说法,从站数的增加,主从通讯波特率的降低会导致扫描周期的增加。
1:那是不是cpu必须在一个扫描周期内对所挂的从站都要进行扫描呢?
2:增加的时间在哪个地方?通信轮询时间?
3:如果从站都固定的话,通信时间在扫描周期就固定下了呢?

1.CPU 的扫描周期与主站轮询从站周期是两个独立的周期,所以不是必须在一个扫描周期对所挂的从站都要进行扫描(等时同步模式除外)。
2.从站增加,轮询时间增加。
3.通讯扫描周期与波特率有关,不同波特率周期也不一样。另外,还与网络节点(OLM,中继器)多少,主站多少,甚至是电缆长短都有关系,所以不能单纯认为从站固定,扫描周期就固定了。