单位的收卷机,最近准备做升级改造。原来用的是200PLC+浮棍电位计+同步控制器,PLC读取前机信号,然后将其送到同步控制器,同步控制器将前机信号跟浮棍电位计叠加后送给收卷变频器。由于电位计跟同步控制器精度很低,造成运行时波动蛮大。

现在改造碰到2种方案:

1、PLC换为300,浮辊电位计跟前机信号都送入PLC,PLC PID调节后走DP控制施耐德ATV71收卷变频器;

2、PLC换为300,浮辊电位计信号送入变频器,PLC将前机信号送入变频器,由变频器自己做PID调节。

想问下各位那种方案更好,以及有什么好的品牌的浮辊电位计吗推荐个,除了蒙特福的(售后很差)。