今天拿一台3kW电机和11kW的MM440试验,成心不设置参数P0311(额定转速)和P0308(功率因数),设置电机极对数参数P0314。

然后用P1300=0做快速调试,可是结束以后,我看P0311还是等于0,可是r0330=5(电机额定滑差),于是把他计算成额定转速,输入P0311,再把r0332(计算的功率因数)输入到P0308里,改P1300=20做快调。按照英文指导文档,手动辨识磁化电流,效果也是可以的。所以,利用MM440内部计算的参数,来整调试,可行。

疑问是,如果我不对P0311设置参数,让他为零,那极对数参数即便我输入了P0314=1,可系统还是不认,r0313=2(内部确认的极对数)就是不变,必须通过对额定转速的参数设置,才能改变。而额定转速要来源于参数r0330的显示值来计算获取。

不知道我这样是不是对的?