quote:以下是引用小釉在2013-05-16 08:36:32的发言:
quote:以下是引用划痕在2013-05-08 19:32:19的发言:
通讯连接资源,包括PG通信、 OP通信、S7标准通信、S7通信四类通讯资源。见附图:


S7通信的最大连接数是连接资源的最大数减去S7标准通信数,OP通信数和PG通信数。
即,S7通信的最大连接数=连接资源的最大数-S7标准通信数-OP通信数-PG通信数。
为了能够使用更多的通信连接,必须减少为S7标准通信所预留的资源。

目前,新的的CP支持连接多路复用,也就是所有组态的双向S7连接只占用CPU中的一个连接 资源。而组态了几个单向S7连接,那就占用几个S7连接资源。连接多路复用意味着所有到达CP的S7连接都切换到一个连接,它最终到达CPU。这就是说CP总是在CPU中占用一个连接资源。
附:连接多路复用,并不是每个CP卡都有该功能的,比如343-1 lean就没有。

红颜色的部分不是很明白。所有组态的双向连接只占用cpu的一个连接资源,单向s7连接,还的额外占用cpu的连接资源,还是所有的S7连接只占用一个资源。
如果采用多路复用功能是不是意味着同一时间只能进行一个s7连接,相对于没有用多路连接功能,通信的实时性要差呢?

S7-300的CP多路复用只针对双边S7通信和OP通信,占用CPU一个S7资源。每个单边连接都单独占用CPU一个S7资源,并不是所有的S7占用一个。
多路复用是CP与CPU之间实现的功能,CP与通讯伙伴之间的通讯不受多路复用的影响。多路复用会影响通讯性能。
---------------------来自西门子工程师