回复:应用探讨——PCS 7 APL高级过程控制库应用

PCS 7_Engineer

  • 帖子

    48
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-05 20:48:28

81楼

设备的状态报警
电机/阀门的状态需要实时显示在操作员画面中。
例如,如果电机起动失败了,操作员能看到起动失败的提示。如果电机运行过程中无故停机了,操作员也能看到相应信息.
或者,对于同时有开反馈、关反馈的阀门,现场反馈点接反了,或者反馈错了,都能在上位机上做报警提示。
APL 的相应操作功能块都提供状态监控和报警功能。原理是在指定的时间对操作块从现场获得的反馈信号和操作块实际的控制输出进行监控,监控时间内出现错误则报警并保护。用户只需要合理设置监控时间即可。
以电机功能块MotL(FB1850)为例,来自现场的反馈信号送至FbkRun, MotL的控制输出信号为Start。



以阀门功能块VlvL(FB1899)为例,来自现场的反馈信号送至FbkOpen, FbkClose,VlvL的控制输出信号为Ctrl。



用户可以通过调节MonTiStatic和MonTiDynamic时间参数来设置监控时间。在监控时间内如果检测到设备运行相关或状态相关的错误,设备会立即进入安全状态(对于电机来说会立即停止,对于阀门会输出至安全位置)
静态监控错误:设备状态稳定(停机中或者运行中)时反馈信号丢失,或出现错误的反馈信号,超过MonTiStatic设置的时间则停机报警。
此时功能块的输出参数MonStaErr和GrpErr均输出1,表示设备出现静态监控错误和组错误(组错误代表本设备的所有错误集合)



操作面板上会提示Runtime error,并有一条报警信息进入报警系统



动态监控时间:设备起机或者停机时,始终无法起动或停止,阀门始终无法开阀或关阀,超过MonTiDynamic设置的时间则停机报警。
此时功能块的输出参数MonDynErr和GrpErr均输出1,表示设备出现动态监控错误和组错误(组错误代表本设备的所有错误集合)



操作面板上会提示Control error,并有一条报警信息进入报警系统


来自西门子技术支持与服务
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4389条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。