1:试了一下,VlvAnL块在工作在按键模式下,当阀打开后,若控制命令OpenAut和CloseAut都复位为零,阀的输出将不能保持输出值。在按钮模式下如果没有明确的控制命令(OpenAut = CloseAut = 0),将会把MV_Ext直接传送给输出MV。这种按钮模式的工作原理与VlvL块在按钮模式下的工作原理并不相同。
2:Local 模式的确不能通过M_Monitor去禁用FBKOPENING和FBKCLOSING的反馈。我觉得如果严格说不上BUG,可能还是有欠考虑的地方。因为LOCAL模式(2和4)下是通过反馈来判断设备的实际运行状况,所以FBKOPEN,FBKCLOSE(阀门反馈)与FBKOPENING,FBKCLOSING(电机反馈)必须按照正常的时序来才算正确的状态。如,先有电机启动反馈,然后再有阀门开,或者阀门关反馈信号。但很多时候根本没有电机的反馈信号,LOCAL时又不能禁用电机反馈。
SafePosition是多少?应该不用取消MonSafepos呀。。
quote:以下是引用David.z在2013-06-05 22:48:50的发言:
报告两个bug:
1.VlvAnL的startauto和stopauto管脚在button模式下无效,只能使用switch模式。
2.VlvMotL在local模式下不能正常监控阀门的开关状态,需要连接FbkOpening和FbkClosing管脚,同时取消MonSafepos。
7.1有这个问题,8.0似乎也没修复吧。
APL能开放源码就好了。