回复:wincc simatic s7 protocol suite 协议中以太网的区别?

zhd216

  • 帖子

    3418
  • 精华

    3
  • 被关注

    146

论坛等级:至圣

注册时间:2011-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-06-06 17:00:05

1楼

ISO-on-TCP(RFC1006)协议与TCP协议的主要区别就是前者没有确认机制而后者有,而且前者只能应用与西门子的编程组态软件体系中(可以看作是西门子本身封装的协议),而后者可以应用于标准的TCP/IP场合可以参考以下链接:
?http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26484227
?http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/26171811
??2.?CPU?315-2PN/DP只支持TCP/IP和S7协议,不支持ISO-on-TCP协议。
??3.?WinCC和CPU?315-2PN/DP连接只能使用TCP/IP通道,不能使用Industrial?Ethernet通道。
??4.?不需要在Set?PG/PC?interface中为WinCC分配设备,因为S7ONLINE是给STEP7专用的。直接在WinCC的TCP/IP通道上右键“系统参数”--“单元”--“逻辑设备名称”,选择TCP/IP-->本地网卡即可,不能选择ISO?Ethernet-->本地网卡(是给Industrial?Ethernet用的)。
???5.?TCP/IP(Auto)相对TCP/IP而言,多了跨逻辑网段访问的功能,可以给PG添加多个IP地址,以前试过好像没什么用。
???6.?可以使用OPEN?TCP的方式连接两个CPU?315-2PN/DP,不需要在NetPRO中建立连接,需要编程建立/断开连接,发送/接收数据,可以参考以下链接:
??http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/29737950
?也可以在NetPRO中建立TCP连接,调用FC5(AG_SEND)/FC6(AG_RECV)编程,可以参考以下链接:
?http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/17853532
?还可以在NetPRO中建立S7连接,调用FB14(GET)/FB15(PUT)进行单边编程,可以参考以下链接:
?http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18924842
???7.?可以使用iMAP组态PN?CBA通讯,如果楼主使用WinCC作为上位机软件,PN?CBA通讯仅限于PLC之间,因为WinCC没有PN接口。即两个CPU?315-2PN/DP之间采用CBA通讯,而它们和WinCC之间还是普通的工业以太网。不过iMAP对于复杂或大量PLC系统更能显示组态优势,而且需要单独购买,楼主的系统不大,似乎没有必要,采用6中的方式即可。
《ISO-on-TCP协议与TCP协议的不同?》——
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=30230&cid=1029


参考资料:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=30230&cid=1029