回复:关于s120 motor module的x41端子排1,2端子的应用请教?请前辈们指导

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4320
  • 精华

    154
  • 被关注

    90

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2013-06-06 19:33:01

5楼

不是的,差别很大
6EE70 K80触发后,IGBT触发电源关断,所以不是安全停车的过程,而是安全的停止不再启动,会有理解错误
S120是触发了一个信号,当然这种方式是安全机构认证的,可以触发OFF2,或者按照预定斜坡停止,或者降到一个安全的速度,或者安全的转矩。需要预先配置,这个功能是标配,只是扩展安全功能需要额外的授权。