回复:关于s120 motor module的x41端子排1,2端子的应用请教?请前辈们指导

天之空

  • 帖子

    710
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2005-06-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-07 11:20:05

7楼

五楼的说的是对的,这个跟安全停车是两个概念,这个功能是停车以后的安全的状态,类似与6SE70的K80
并不是所有的故障都作OFF2的.在你没有组态安全集成的时候EP24才具有功能,这个是标配,
当你确实要在实现安全停车在某个很低的速度的时候,要达到一定的安全等级的话,那要另外的花银子,买选件.