回复:EN 类问

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-07 12:39:38

6楼

从楼主对的这个问题的描述来看,我觉得是想偏了,这种区别与EN管脚无关。

你举的例子:
MOVE,要EN为电平信号数据才能每次扫描都传送。
SFC40激活了OB35的定时中断,EN用了脉冲,之后OB35就一直被激活了。

这个确实与EN无关
因为SFC40只负责激活OB35。你说的一直被执行的是OB35,而不是SFC40本身。
MOVE就不同了,一旦MOVE本身不被执行,数据就不会被传送了。

不知道楼主能不能理解以下程序的区别
A M0.0
FP M0.1
S M0.2
以及
A M0.0
= M0.2