回复:S5 135U CPU928B怎么连接OP35操作屏?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-07 12:54:47

11楼

quote:以下是引用YiMoon在2013-06-07 10:44:06的发言:
quote: S5 程序的标准块可直接调用


请问:是不是FB51直接调用就可 以了,不用建立?不会提示“没有FB51"吗?一会我测试一下


经测试,是不行的,必须先得建立FB51,但是这个标准的FB51是从哪 来呢,不像S7,可以从库里面考过来。在网上找了一圈,说是有一个软盘,里面专门放准块的,而且还是收费的。





但是这个标准的FB51是从哪 来呢
-------------兄弟,你不是已经从国外网站上找到FB51标准块了吗?你从一个程序文件中把FB51传送到另外一个程序文件中,S5有这个小工具,在主菜单File/Blocks/Transfer,也相当于S7中的拷贝功能,只不过方式不同。

-------------FB51需要初始化,可以在OB20、21、22里面做一个初始化标志位-INI-235,
A -INI-235 //这是初始化标志位,在OB20、21、22里面可以找到源
JC FB50 //有条件调用FB50,初始化程序就在里面,你可以打开参考一下。
FB50里面的程序



我找了另外一个程序,里面用到了FB51标准功能块,你可以拷贝FB51这个功能块到你的程序文件中,里面也有和OP5通讯的参考例子。我整理一下发给到你邮箱。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”

精华帖版主置评:本帖封精只是反映大侠在主题帖发展过程中卓越表现的一个载体。”S5 135U CPU928B怎么连接OP35操作屏?“精华主题体的产生,离不开大侠作为答问主导老师的精彩引导、演绎和提示。