quote:以下是引用YiMoon在2013-06-07 10:44:06的发言:quote: S5 程序的标准块可直接调用
请问:是不是FB51直接调用就可 以了,不用建立?不会提示“没有FB51"吗?一会我测试一下
经测试,是不行的,必须先得建立FB51,但是这个标准的FB51是从哪 来呢,不像S7,可以从库里面考过来。在网上找了一圈,说是有一个软盘,里面专门放准块的,而且还是收费的。

但是这个标准的FB51是从哪 来呢
-------------兄弟,你不是已经从国外网站上找到FB51标准块了吗?你从一个程序文件中把FB51传送到另外一个程序文件中,S5有这个小工具,在主菜单File/Blocks/Transfer,也相当于S7中的拷贝功能,只不过方式不同。
-------------FB51需要初始化,可以在OB20、21、22里面做一个初始化标志位-INI-235,
A -INI-235 //这是初始化标志位,在OB20、21、22里面可以找到源
JC FB50 //有条件调用FB50,初始化程序就在里面,你可以打开参考一下。
FB50里面的程序

我找了另外一个程序,里面用到了FB51标准功能块,你可以拷贝FB51这个功能块到你的程序文件中,里面也有和OP5通讯的参考例子。我整理一下发给到你邮箱。