quote:以下是引用kdrjl在2013-06-05 19:27:04的发言:
笼统的说优化过不去,没法回复。过不去,什么现象?能介绍下吗?提问题要描述状态,否则没法解释清楚的。关于F015是调节器监控的故障,你的变频器和电机使用的什么控制工艺?也要介绍下,比如,如果你使用了转矩限幅控制,那这个故障是必须要屏蔽的。
我们生产线是钢卷整卷加工,矢量控制器采用的P100=4的控制方式。在优化时,我们也是按照说明书的高级优化方式进行参数优化。在最后的时候,需要进行P115=4“计算电机模型‘空载测量’”与P115=5“计算电机模型'调节器优化'”,两个过程。通常优化不过去会出现在P115=4的时候。当启动电机后,电机一直进行调整,启动后电机频率从0开始增加,增加到15Hz时,电机保持这个频率一直运转,不会自动停止(如果是优化能够通过,电机在频率达到15Hz后,会以15Hz的频率转动几秒钟,再降到0而停止),并且电机在这个过程不会报故障。 所以这个问题很不好解决。上次我们优化这个一个矢量控制器时,在这个过程中卡了3个多小时,最后供应商叫我们手动停止电机,跳过这个过程不做了。所以在使用过程中,该矢量控制器经常报F015。但同型号的老款矢量控制器在做这个优化时,是很顺利通过的,并且P830=0,也不会报F015故障。
在参数优化过程中,通信方面的参数还没设置。
在电机使用过程中,有调节矢量控制器的转矩上下限的参数设定,但出现F015好像与这个参数没有太多的联系,因为把转矩上限设为最大值也会出现该故障。