整流单元为BLM,制动单元下接制动电阻来消耗反馈电能。绞车至能给定50转,可以带260吨重载慢慢下放,电流稳定在1300A左右,速度稍微一给快电流就增大变频器报过流停机。1300A已经超出电机额定电流200多A。过程中在AOP30上看编码器的反馈值也很稳定,编码器不报故障。
----- 1300A已经超出电机额定电流200多A,电机可以承受2.5倍以上的过载,电机不必担心。
楼主朋友,告诉我们你那里的电机模块(逆变器)的额定电流是多少?是否有电机模块选型偏小的可能?