发布于 2013-06-07 18:29:55
11楼
这个正好公司有个项目,如果电机功率大小不一样,怎么办,能采用矢量控制吗? 还是只能用V/F控制?
----- 如果各台电机的功率大小不一样,就各台电机的功率相加起来,作为一台大电机来设置与调试。即:Configure DDS 的时候,定义这台大电机的额定功率= 各台电机的功率之和,定义这台大电机的额定电流= 各台电机的电流之和。
采用矢量控制吗? 采用V/F控制吗? ----- 取决于调速的静态与动态要求。要求不高的场合,采用V/F控制省事省心。